項目名稱:廣東聯鋼薄板有限公司
項目類型:工業園區
抄表方案:RS-485
硬件設備數量:社為表計DTS8500-NF三相智能電表869臺,集中器42臺
客戶簡介: 廣東聯鋼薄板有限公司座落在珠三角經濟重地“佛山”,廠區占地面積約10萬平方米,緊靠佛山一環與西南城區。自2003年建廠以來,公司生產車間已經由一個擴建為叁個大型車間,發展迅速,年產6萬噸,成為珠三角最具標志性的冷軋板生產基地。
業務背景:
1.工廠生產車間、員工宿舍、員工食堂等安裝環境不一,電能統計和計量方式不同;
2.生產車間大功率設備眾多,其用電、耗電量極大,管控各主要工序能源消耗、產品產量統計及單位產品能耗計算是否符合相關標準規定;
3.積極響應國家對工業企業降低能源消耗、減少污染物排放等規范,對能耗情況及階梯電價政策,大力發展循環經濟。
需求與痛點:
1.人力成本過高,廠區面積大,電能計量點多,人工抄表統計工作量巨大且效率低下;
2.一系列高負荷用電設備,需要準確計量出正向反向、有功無功、日間和夜間設備用電差異,對于電表精準度和使用壽命有很高要求;
3.缺乏有效能耗監測和設備運行維護方式,有的工作設備年久失修、內部零部件老化,或者是人工無法檢測出來的小問題,無形之中浪費了大量的電能。
解決方案:
1.遠程抄表方案搭配免費能耗監測管理系統,數據實時更新,一鍵可導出報表,實時監測各相電壓、電流,計量正反向有功電量、四象限無功電量,開蓋、失壓、失流、斷相等事件記錄功能,滿足生產間的各種電能計量需求,實現精準計量,協助管理人員掌握最新數據動態,隨時掌控能耗情況;
2.遠程抄表數據直觀展示日、月、年尖峰平谷凍結電量、電費圖表,詳細展示尖峰平谷數據占比,工廠可設置適用于不同時段的不同生產工作,削峰填谷,降低峰谷時段的用電負荷率,提高能源利用效率;
3.能耗監測管理系統實時展現電壓、電流、功率偏高可能帶來的故障因素的統計記錄,用于分析設備的安全運行環境,分析設備利用率等級,并給出評估報表,警醒工廠提前進行設備部件更換,規避因“帶病”運行設備造成的安全隱患。