1、按電表的下翻鍵,顯示數據標識碼為04000101顯示的是當前日期,日期會隨著年月日的變動而變動。

2、顯示數據標識碼為04000102顯示的是當前時間,時間跟北京時間一致。

3、顯示數據標識碼為全0顯示的是當前有功總電量,有功總電量包括了正向有功總電量和反向有功總電量。
4、顯示數據標識碼為00010000顯示的是當前正向有功總電量,是電表從用電開始累計到這個月正向有功的用電總量。
5、顯示數據標識碼為00010100顯示的當前正向有功尖電量,是電表從用電開始累計到這個月在用電尖峰時段內,正向有功的用電總量。尖電量是計量用電尖峰時段的用電量。各個地區的時段不一樣,例如:尖峰時段是(19:00-22:00 ),在這個時間段用的電量都是尖電量,且電費單價比平時電費單價要貴(具體貴多少要看當地收費情況)。
6、顯示數據標識碼為00010200顯示的是當前正向有功峰電量,是電表從用電開始累計到這個月在用電高峰時段內,正向有功的用電總量。峰電量是計量用電高峰時段的用電量,各個地區的時段有差異。例如:高峰時段是(08:00-11:00;15:00-19:00),在這個時間段用的電量都是峰電量,峰電量的電費單價比平時電費單價要貴(貴多少要看當地的收費狀況)。
7、顯示數據標識碼為00010300顯示的是當前正向有功平電量,是電表從用電開始累計到這個月在用電正常合理時段內,正向有功的用電總量。平電量是計量用電正常合理時段的用電量。各個地區的時段有差異。例如:平時段是(07:00-08:00;11:00-15:00;22:00-23:00),在這個時段用的電量都是平電量。
8、顯示數據標識碼為00010400顯示的是當前正向有功谷電量,是電表從用電開始累計到這個月在用電低估時段內,正向有功的用電總量。谷電量是計量用電低谷時段的用電量,各個地區的時段有差異。例如:低谷時段是(23:00-07:00),在這個時間端用的電量都是谷電量,谷電量的電費單價比平常的電費單價要便宜(便宜多少要看當地的收費情況)。
9、顯示數據標識碼為01010000顯示的是當前正向有功總需量,是在這個月正向有功總功率的平均最大值。
10、顯示數據標識碼為0101000001顯示的是當前正向有功總需量時間,是電表從用電開始累計到這個月正向有功總最大需量發生的日期。
11、顯示數據標識碼為0101000002顯示的是當前正向有功總需量時間,是電表從用電開始累計到這個月正向有功總最大需量發生的時間。
12、顯示數據標識碼為00020000顯示的是當前反向有功總電量,是電表從用電開始累計到這個月反向有功的用電總量,一般非特殊情況,此項為0.反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。
13、顯示數據標識碼為00020100顯示的是當前反向有功尖電量,是電表從用電開始累計到這個月在用電尖峰時段內,反向有功的用電總量。
14、顯示數據標識碼為00020200顯示的是當錢反向有功峰電量,是電表從用電開始累計到這個月再用電高峰時段內,反向有功的用電總量。
15、顯示數據標識碼為00020300顯示的是當前反向有功平電量,是電表從用電開始累計到這個月在用電正常合理時段內,反向有功的用電總量。
16、顯示數據標識碼為00020400顯示的是當前反向有功谷電量,是電表從用電開始累計到這個月在用電低估時段內,反向有功的用電總量。
17、顯示數據標識碼為01020000顯示的是當前反向有功總需量,是在這個月反向有功總功率的平均最大值。
18、顯示數據標識碼為0102000001顯示的是當前反向有功總需量時間,是電表從用電開始累計到這個月反向有功總最大需量發生的日期。
19、顯示數據標識碼為0102000002顯示的是當前反向有功總需量時間,是電表從用電開始累計到這個月反向有功總最大需量發生的時間。
20、顯示數據標識碼為00030000顯示的是當前組合無功Ⅰ總電量,是電表從用電開始累計到這個月正向無功的用電總量。
21、顯示數據標識碼為00040000顯示的是當前組合無功Ⅱ總電量,是電表從用電開始累計到這個月反向無功的用電總量。

22、顯示數據標識碼為00060000顯示的是當前Ⅱ象限總無功電量,是電表從用電開始累計到這個月電能表工作在Ⅱ象限產生的電量。Ⅱ象限無功:當系統向用戶輸送無功,用戶向系統反送有功時,電能表工作在第Ⅱ象限,電能表顯示有功是負值,無功是正值;有些自發電的用戶在有功電能發的所得情況下,可能有有功電能向網上送的情況。
23、顯示數據標識碼為00070000顯示的是當前Ⅲ象限無功總電量,是電表從用電開始累計到這個月電能表工作在Ⅲ象限產生的電量。三象限無功:當用戶向系統反送有功和無功時,電能表工作在第Ⅲ象限,電能表顯示有功是負值,無功也是負值;有些自發電的用戶在內部沒有負荷時,出現和專業電廠一樣,有功和無功全部向網上輸送。
24、顯示數據標識碼為00080000顯示的是當前Ⅳ象限無功總電量,是電表從用電開始累計到這個月電能表工作在Ⅳ象限產生的電量。Ⅳ象限無功:當系統向用戶輸送有功,用戶向系統反送無功時,電能表工作在第Ⅳ象限,電能表顯示有功是正值,無功是負值;說明用戶在從網上取有功,但內部電容器等投多了,向網上輸送無功。
25、顯示數據標識碼為00010001顯示的是上1月正向有功總電量,是電表從用電開始累計到上個月正向有功的用電總量。
26、顯示數據標識碼為00010101顯示的是上1月正向有功尖電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電尖峰時段內,正向有功的用電總量。
27、顯示數據標識碼為00010201顯示的是上1月正向有功峰電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電高峰時段內,正向有功的用電總量。
28、顯示數據標識碼為00010301顯示的是上1月正向有功平電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電正常合理時段內,正向有功的用電總量。
29、顯示數據標識碼為00010401顯示的是上1月正向有功谷電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電低谷時段內,正向有功的用電總量。
30、顯示數據標識碼為01010001顯示的是上1月正向有功總需量,是電表從用電開始累計到這個月正向有功總功率的平均最大值。
31、顯示數據標識碼為0101000101顯示的是上1月正向有功總需量時間,是電表從用電開始累計到上個月正向有功總發生最大需量的日期。
32、顯示數據標識碼為0101000102顯示的是上1月正向有功總需量時間,是電表從用電開始累計到上個月正向有功總發生最大需量的時間。
33、顯示數據標識碼為00020001顯示的是上1月反向有功總電量,是電表從用電開始累計到上個月反向有功的用電總量。
34、顯示數據標識碼為00020101顯示的是上1月反向有功尖電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電尖峰時段內,反向有功的用電總量。
35、顯示數據標識碼為00020201顯示的是上1月反向有功峰電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電高峰時段內,反向有功的用電總量。
36、顯示數據標識碼為00020301顯示的是上1月反向有功平電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電正常合理時段內,反向有功的用電總量。
37、顯示數據標識碼為00020401顯示的是上1月反向有功谷電量,是電表從用電開始累計到上個月在用電低谷時段內,反向有功的用電總量。
38、顯示數據標識碼為01020001顯示的是行1月反向有功需量,是電表從用電開始累計到上個月反向有功總功率的平均最大值。
39、顯示數據標識碼為0102000101顯示的是上1月反向有功總需量時間,是電表從用電開始累計到上個月反向有功總發生最大需量的日期。
40、顯示數據標識碼為0102000102顯示的是上1月反向有功需量時間,是電表從用電開始累計到上個月反向有功總發生最大需量的時間。
41、顯示數據標識碼為00050001顯示的上1月Ⅰ象限無功總電量,是電表從用電開始累計到上個月電能表工作在Ⅰ象限產生的電量。
42、顯示數據標識碼為00060001顯示的是上1月Ⅱ象限無功總電量,是電表從用電開始累計到上個月電能表工作在Ⅱ象限產生的電量。
43、顯示數據標識碼為00070001顯示的是上1月Ⅲ象限無功總電量,是電表從用電開始累計到上個月電能表工作在Ⅲ象限產生的電量。
44、顯示數據標識碼為00080001顯示的是上1月Ⅳ象限無功總電量,是電表從用電開始累計到上個月電能表工作在Ⅳ象限產生的電量。
45、顯示數據標識碼為0400040101顯示的是電表表號低8位,表號是代表這塊表的生產序號。
46、顯示數據標識碼為04000401顯示的是電表表號高4位,表號是代表這塊表的生產序號。
47、顯示數據標識碼為04000703顯示的是電表的通訊波特率。
48、顯示數據標識碼為04000409顯示的是電表的有功常數,有功常數是指電能表記錄的有功電能和相應的轉數或脈沖數之間關系的常數,有功常數的單位為imp/kwh。
49、顯示數據標識碼為0400040R顯示的是電表的無功常數,無功常數是指電能表記錄的無功電能和相應的轉數或脈沖數之間關系的常數,無功常數的單位為imp/kvarh。
50、顯示數據標識碼為0280000R是電表內部電池的使用時間。
51、顯示數據標識碼為03300001顯示的是最近1次編程記錄發生時刻。
52、顯示數據標識碼為0330000101顯示的最近1次編程記錄結束時刻。
53、顯示數據標識碼為10000001顯示的是失壓總次數。
54、顯示數據標識碼為10000002顯示的失壓總累計時間。
55、顯示數據標識碼為10000101顯示的是最近一次失壓發生日期。
56、顯示數據標識碼為1000010101顯示的是最近一次失壓發生時間。

57、顯示數據標識碼為10000201顯示的是最近一次失壓結束日期。

58、顯示數據標識碼為1000020101顯示的是最近一次失壓結束時間。

59、顯示數據標識碼為10010201顯示的是上1次A相失壓發生時刻正向有功總電能。

60、顯示數據標識碼為10012601顯示的是上1次A相失壓結束時刻正向有功總電能。

61、顯示數據標識碼為10010301顯示的是上1次A相失壓發生時刻反向有功總電能。

62、顯示數據標識碼為10012701顯示的是上1次A相失壓結束時刻反向有功總電能。

63、顯示數據標識碼為10022601顯示的是上1次B相失壓發生時刻正向有功總電能。

64、顯示數據標識碼為10020301顯示的是上1次B相失壓結束時刻正向有功總電能。

65、顯示數據標識碼為10022701顯示的是上1次B相失壓發生時刻反向有功總電能。

66、顯示數據標識碼為10022701顯示的是上1次B相失壓結束時刻反向有功總電能。

67、顯示數據標識碼為10030201顯示的是上1次C相失壓發生時刻正向有功總電能。

68、顯示數據標識碼為10032601顯示的是上1次C相失壓結束時刻正向有功總電能。

69、顯示數據標識碼為10000301顯示的是上1次C相失壓發生時刻反向有功總電能。

70、顯示數據標識碼為100032701顯示的是上1次C相失壓結束時刻反向有功總電能。

71、顯示數據標識碼為02010100顯示的是A相電壓。

72、顯示數據標識碼為02010200顯示的是 B相電壓。

73、顯示數據標識碼為02010300顯示的是C相電壓。

74、顯示數據標識碼為02020100顯示的是A相電流。

75、顯示數據標識碼為02020200顯示的是B相電流。

76、顯示數據標識碼為02020300顯示的是C相電流。

77、顯示數據標識碼為02030000顯示的是有功總功率。有功功率是指一個周期內發出或負載消耗的瞬時功率的積分的平均值(或負載電阻所消耗的功率)。

78、顯示數據標識碼為02030100顯示的是A相有功功率。有功功率是指一個周期內發出或負載消耗的瞬時功率的積分的平均值(或負載電阻所消耗的功率)。

79、顯示數據標識碼為02030200顯示的是B相有功功率。有功功率是指一個周期內發出或負載消耗的瞬時功率的積分的平均值(或負載電阻所消耗的功率)。

80、顯示數據標識碼為02030200顯示的是B相有功功率。有功功率是指一個周期內發出或負載消耗的瞬時功率的積分的平均值(或負載電阻所消耗的功率)。

81、顯示數據標識碼為02060000顯示的是總功率因數。功率因數是衡量電氣設備效率高低的一個系數。

82、顯示數據標識碼為02060100顯示的是A相功率因數。功率因數是衡量電氣設備效率高低的一個系數。

83、顯示數據標識碼為02060200顯示的是B相功率因數。功率因數是衡量電氣設備效率高低的一個系數。

84、顯示數據標識碼為02060300顯示的是C相功率因數。功率因數是衡量電氣設備效率高低的一個系數。

85、顯示數據標識碼為04000601顯示的是結算日。